预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85—2002 使用要求
2007-11-08 15:27
6 使用要求


6.0.1 预应力混凝土工程应由有预应力施工资质的组织承担施工任务。施工单位应定期组织施工人员进行技术培训。


6.0.2 预应力筋用锚具、夹具和连接器在贮存运输及使用期间均应妥善保管维护,
避免锈蚀、沾污、遭受机械损伤、混淆和散失。


6.0.3预应力筋用锚具、夹具和连接器安装前应擦拭干净。当按施工工艺规定需要在锚固零件上涂抹介质以改善锚固性能时,应在锚具安装时涂抹。


6.0.4 钢绞线穿入孔道时,应保持外表面干净,不得拖带污物;穿束以后,应将其锚固夹持段及外端的浮锈和污物擦拭干净。


6.0.5 锚具和连接器安装时应与孔道对中。锚垫板上设置对中止口时,则应防止锚具偏出止口以外,形成不平整支承状态。夹片式锚具安装时,各根预应力钢材应平顺,不得扭绞交叉:夹片应打紧,井外露一致。


6.0.6 使用钢丝束镦头锚具前,首先应确认该批预应力钢丝的可镦性,即其物理力学性能应能满足镦头锚的全部要求。钢丝镦头尺寸不应小于规定值,头形应圆整端正。钢丝墩头的圆弧形周边出现纵向微小裂纹时,其裂纹长度不得延伸至钢丝母材,不得出现斜裂纹或水平裂纹。


6.0.7 钢绞线挤压锚具挤压时,在挤压模内腔或挤压元件外表面应涂润滑油,压力表读数应符合操作说明书的规定。挤压后的钢绞线外端应露出挤压头2~5mm。


6.0.8 夹片式、锥塞式等形式的锚具,在预应力筋张拉和锚固过程中或锚固完成以后,均不得大力敲击或振动。


6.0.9 利用螺母锚固的支承式锚具,安装前应逐个检查螺纹的配合情况。对于大直径螺纹的表面应涂润滑油脂,以确保张拉和锚固过程中顺利旋合和拧紧。


6.0.10 钢绞线压花锚成型时,应将表面的污物或油脂擦拭干净,梨形头尺寸和直线段长度不应小于设计值,并应保证与混凝土有充分的粘结力。


6.0.11 对于预应力筋,应采用型式和吨位与其相符的千斤顶整束张拉锚固。对直线形或平行排放的预应力钢绞线束,在确保各根预应力钢绞线不会叠压时,也可采用小型千斤顶逐根张拉工艺,但必须将“分批张拉预应力损失”计算在控制应力之内。


6.0.12 千斤顶安装时,工具锚应与前端工作锚对正,使工具锚与工作锚之间的各根预应力钢材相互平行,不得扭绞错位。
工具锚夹片外表面和锚板锥孔内表面使用前宜涂润滑剂,并应经常将夹片表面清洗干净。当工具夹片开裂或牙面缺损较多,工具锚板出现明显变形或工作表面损伤显著时,均不得继续使用。


6.0.13 对于一些有特殊要求的结构或张拉空间受到限制时,可配置专用的变角块,并应采用变角张拉法施工。设计和施工中应考虑因变角而产生的摩阻损失,但预应力筋在张拉千斤顶工具锚处的控制应力不得大于0.8 fptk。


6.0.14 预应力筋锚固时的内缩值比现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010确定的数值明显偏大时,应检查张拉设备状况及操作工艺,必要时加以调整;也可用少量增加张拉伸长值的办法解决。


6.0.15 采用连接器接长预应力筋时,应全面检查连接器的所有零件,必须执行全部操作工艺,以确保连接器的可靠性。


6.0.16 预应力筋锚固以后,因故必须放松时,对于支承式锚具可用张拉设备松开锚具,将预应力缓慢地卸除;对于夹片式、锥塞式等锚具,宜采用专门的放松装置将锚具松开。任何时候都不得在预应力筋存在拉力的状态下直接将锚具切去。


6.0.17 预应力筋张拉锚固后,应对张拉记录和锚固状况进行复查,确认合格后,方可切割露于锚具之外的预应力筋多余部分。切割工作应使用砂轮锯;当使用砂轮锯有困难时也可使用氧乙炔焰,严禁使用电弧。当用氧乙炔焰切割时,火焰不得接触锚具;切割过程中还应用水冷却锚具。切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm。