学海无涯机电社区

标题: 晶闸管并联使用时,要有那些措施? [打印本页]

作者: 美光    时间: 2016-7-30 20:57
标题: 晶闸管并联使用时,要有那些措施?
答:
  (1)影响并联器件电流均衡的因素
  晶闸管的并联使用,主要需考虑其通态的均流问题。实际使用中,影响器件均流的主要因素有:a.并联晶闸管的开通时间不一致;b.并联晶闸管的通态伏安特性不一致;c.并联器件主电路配置不合理。
  (2)并联晶闸管的选择
  并联晶闸管应选择各器件开通时间一致和在整个工作电流范围内通态伏安特性一致的器件。
  (3)并联晶闸管器件使用注意事项
  3.1 主电路的合理配置
  并联晶闸管器件使用时,要特别注意每一条器件支路阻抗的一致性。
  3.2门极触发脉冲的要求
  为增强器件开通时间的一致性,需对门极采用同步强触发脉冲。要求:触发电流幅值:IGM = 4 – 10 IGT ,触发电流上升时间:tr低于1μs ,同时需考虑增加脉冲宽度或采用重复触发措施。适当的增加门极脉冲宽度,可使在小电流起始阶段不能开通的器件随着电流的增大重新开通。
  3.3 温度平衡
  与晶闸管串联使用一样,需保证并联器件的温度一致。
  在一些场合,可考虑采用各晶闸管支路串联电阻、电抗器或采用均流互感器进行强迫均流。