求教,家里电压不够,买了一个调压器,最低可把90V调成220V,正常时候输入电压在170到180,然后家里有个电机每次开机的时候启动不起来,一开机调压器就自动关机了,但要是启动起来了,输入调压器的电压在140V都可以 ...

回复

青衣剑客 发表于 2020-7-7 17:46:36
线小了,加大线径。换150KVA的稳压器都没有用
打赏
倦鸟 发表于 2020-7-7 17:45:53
从你给的电器来看,你的稳压器小了,你的稳压器是10000VA,实际没有10000W,因为稳压器还存在一个效率和功率因数问题,此款稳压器的功率因数是0.9,10000VA×0.9=9000W,如果它的效率是90%(已经是很高了),最终输出功率是:9000W×90%=8100W,8100W就是这台稳压器的有效输出功率,但当输入电压不足时、输出是要打折扣的,所带负载功率还要降低。就拿你的两台1.5千瓦电机来说,两台就是3千瓦,由于电机启动时电流一般是3~7倍,也就是说它的功率要增加3~7倍左右,如果这两台电机3千瓦乘上最小的倍率就是:3×3=9千瓦,就已经大于稳压器的实际输出8100W的功率,更何况只是最小的倍,可想而知、如果输入电压更低时,输出更小,根本就带不动。
打赏
芳华 发表于 2020-7-7 17:44:43
你这种情况,用稳压器无解
打赏
秋来 发表于 2020-7-7 17:42:16
你买的是家用交流稳压电源吗?要是低于140v可以考虑自发电了,用电条件太差了