PLC的外部输入电路中要尽量少用常闭触点

[复制链接]
威望
129
金钱
113
贡献
3491

124

主题

160

帖子

3491

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3491
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-4 17:41:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          PLC的外部输入电路中要尽量少用常闭触点
    这主要是为了保持梯形图和继电器电路图中触点类型的一致
性。PLC实际上只能识别输人端外接电路的通、断,并不知道
外接的是常开触点还是常闭触点,或者是多个触点组成的复杂电
路。
    下面举一个外接常闭触点的例子(见图1-4): SB1和SB2分
别是控制异步电动机的起动按钮和停止按钮,端子X1外接的是
常闭触点,在梯形图中应将X1的常开触点与YO的线圈串联。
未按停止按钮时SB2的常闭触点闭合,使X1的映像寄存器为1
状态,梯形图中X1的常开触点闭合,不会影响电动机的正常起
动和运行。
    电动机运行时按下停止按钮SB2,它的常闭触点断开,X1
的映像寄存器变为0状态,梯形图中X1的常开触点断开,使YO
和KM的线圈断电,电动机停止运行。
    从上面的分析可知,图1-4中的外部接线图和图1-5中的梯
形图能实现要求的控制功能。但是图1-5中使用的是停止按钮对
应的Xl的常开触点,而在继电器电路中,与接触器的线圈串连
的是停止按钮的常闭触点,二者触点的类型刚好相反。对于熟悉
继电器电路的人来说,这是很不习惯的。
     如果在PLC的外部接线图中使用停止按钮SB2的常开触点,
梯形图中应使用X1的常闭触点,这样继电器电路和梯形图中触
点的常开、常闭类型就一致了。因此建议尽可能用常开触点作
PLC的输人信号。
    如果某些信号只能用常闭触点输人,在将继电器电路转换为
梯形图时,可以按PLC的输人全部为常开触点来设计,然后将
梯形图中用常闭触点输入的输入继电器的触点改为相反的触点,
即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。

图1-5.png (23.5 KB, 下载次数: 47)

图1-5.png

图1-4.png (42.69 KB, 下载次数: 49)

图1-4.png