PLC开关量输入信号的最高输入频率受到什么限制?
PLC用开关量输入点来为它的非高速计数器提供计数脉冲
时,根据前后两个扫描周期读取的输人变量的0, 1状态是否变
化,来判断是否是输入脉冲的上升沿。图1-10中X0输人端的前
两个输入脉冲在采样周期的中间出现,PLC来不及读取它们就
消失了,用普通的方法是检测不到这两个脉冲的。只有第3个脉
冲的上升沿能被PLC检测到。
假设程序的平均扫描周期为10ms,则周期性输入信号的高低
电平时间都必须大于10ms,即输人信号的周期应大于20ms,才不
会丢失脉冲。所以输入信号的最高输人频率为50Hz, (20ms的倒
数)。考虑到扫描周期的变化,实际的输入信号的频率应小于
50Hz,因此PLC的非高速计数器的工作频率是相当低的。
如果输人信号(例如旋转编码器提供的信号)的频率较高,
可以用高速计数器来计数。
|
|