水池无粘结预应力筋的张拉是下面情况中得哪一种?

[复制链接]
威望
114
金钱
43
贡献
3876

41

主题

107

帖子

3876

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3876
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-18 17:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.水池无粘结预应力筋是一圈一个整体,对每一圈进行张拉?。 2.整个水池的预应力筋是整体的,只有一条预应力筋连续几圈把这个水池缠住,对这一条进行张拉? 3.水池每一圈的无粘结预应力筋都进行了分段。绕水池的每一圈有几条分段断开的预应力筋,对每一条分段的预应力筋进行张拉。
属于第3种,分段塔接张拉。大约50m左右一段,要看水池直径大小结合预应力损失决定分段数,如43米直径分三段张拉。