学海无涯机电社区

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 415|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

什么是预应力钢筋面积而得的应力值 谢谢

[复制链接]
威望
188
金钱
113
贡献
4761

143

主题

241

帖子

4761

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4761
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-18 17:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假定:预应力钢绞线1860MPa,d=15.24mm,Ap=140mm^2,一束7根钢绞线。 如果张拉力为:0.75*1860*140/1000=195.3kN,张拉一束张拉力:195.3kN*7=1367.1kN; 反过来求单根钢绞线应力值:1367.1kN*1000/7/140=1395MPa。 不知是你要问的意思吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋| 学海无涯机电社区  

GMT+8, 2024-4-25 07:28 , Processed in 0.099443 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz!

© Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表