这叫锚口损失是测定出来的。见《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000; 具体方法:取一个直线束来测定(目的是排除其它摩擦损失)步骤如下: 1、两端同时充油,油表数值均保持4MPa,然后将甲端封闭作为被动端,乙端作为主动端,张拉至控制吨位。设乙端控制吨位为Na时,甲端相应吨位为Nb,则锚口摩阻力:N0=Na-Nb;克服锚口损失超张拉系数:Na比Nb后开方。测试反复进行3次,取平均值。 2、乙端封闭,甲端张拉,同样按上述方法进行3次,取平均值。 3、取6次平均值即为测定值。