预应力筋理论伸长值△Lcp按以下公式计算:(由张拉10%到100%的伸长值)
△Lcp = 0.9 Fpm Lp / (Ap Ep)
式中 0.9 ——系数(由10% ~ 100%的伸长值折减系数)
Fpm——预应力筋的平均张拉力N;
Lp ——预应力筋的计算长度mm
Ap ——预应力筋的截面面积mm2
Ep ——预应力筋的弹性模量=195000N/mm2
式中的“Fpm——预应力筋的平均张拉力N”较难求得。
由张拉力和第二项摩擦损失求得。
摩擦损失又有一个公式去求得:δl2=δcon*(1-1/e(kx+μθ))。(kx+μθ)是e的指数。
例如:有粘结单跨梁一端张拉,1860MPa,d=15.24mm钢绞线,AP=140mm,跨度18米,柱截面800*800,梁高1200,波纹管曲线坐标参数(200,150,200)K取0.0015;μ取0.25均为理论值。

θ=16*f/L0=16*(1.2-0.2-0.15)/17.2=0.756(说明:L0是净跨即扣除柱子0.8);

δcon取1395MPa(1860*0.75=1395,设计图纸中会给出的);

x取18+0.8=18.8m;

故:δl2=δcon*(1-1/e(kx+μθ))=1395*(1-1/e(0.0015*18.8+0.25*0.756)=272.35MPa;

平均张拉力Fpm=AP(δcon+δcon-δl2)/2=176235.69N;

预应力筋理论伸长值△Lcp= 0.9 Fpm Lp / Ap Ep =0.9*176235.69*18800/140/195000=109mm