发表于 2020-12-19 20:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先张法两端应该有台座,且钢绞线为直线,故计算张拉损失时μθ项为0。
分两端张拉和一端张拉损失不一样。另直线张拉锚具内缩损失较大。
按两端张拉计算吧。如取0.7*1860=1302MPa,损失=1302*(1-1/e(0.0015*42.5+0))=80.41MPa<100取100MPa;其中(0.0015*42.5+0)是e的指数。还有几项损失,具体见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 中10.2条(旧规范是6.2条):预应力损失计算。