预应力张拉后多久灌浆最好?
威望
188
金钱
113
贡献
4761

143

主题

241

帖子

4761

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4761
发表于 2021-3-18 17:51:02 | 显示全部楼层
预应力钢绞线张拉后处于高应力状态,对腐蚀非常敏感,所以应尽早对孔道进行灌浆。灌浆的目的,主要是防止预应力筋锈蚀,并通过凝结后的水泥浆将预应力传递至混凝土结构中。对防锈蚀而言,孔道压浆越早越好。

分两种情况

第一种:如果是房屋则采用《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 中6.5条有相关要求,只提到尽早,并没给出时间限制。实际施工中,由于楼层较多,且零散梁较多,经常是张拉了几层后一并灌浆,对质量有影响但不大,主要是空气中水对高应力钢绞线的锈蚀影响。对大面积、大跨度、梁较多的情况还是尽早灌浆比较好。

第二种:如果是桥梁则采用《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 中7.9条有相关要求,孔道应尽早压浆,且应在48小时内完成,否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。​