水池无粘结预应力筋 ,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋,这句话如何理解?
威望
81
金钱
32
贡献
3781

46

主题

94

帖子

3781

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3781
发表于 2021-3-18 18:12:13 | 显示全部楼层
圆型水池设置张拉端的地方叫锚固肋。一般有六个锚固肋,即120度为一段,由于上下层均要求错开设置张拉端,固错60度再设一处锚固肋,所以会有六个肋。对于同一层来说只在120度对应的三处塔接张拉就行了。上下层错开60度即在另一组对应的120度三处塔接张拉。