发表于 2020-7-8 16:37:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
排污泵 接了浮漂自动不好用什么原因啊 各位大哥帮忙看看




威望
123
金钱
188
贡献
3907

205

主题

263

帖子

3907

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3907
沙发
发表于 2020-7-8 16:38:14 | 只看该作者
浮漂线用个杆子固定一下 浮漂有个上下3-5厘米的活动空间就行
回复

使用道具 举报

威望
267
金钱
302
贡献
3841

229

主题

271

帖子

3841

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3841
板凳
发表于 2020-7-8 16:38:43 | 只看该作者
你说的不好用是指什么,不停机还是水满了不自动启动?不管是什么情况,先把液位浮球开关换一个新的,定深调节到你需要动作的位置,排污泵一般是浮球到井深3/4的位置就得启动;
另外你还要注意下,看你柜子,好像以前设计的是一主一备双泵,但不带液位传感器,你的控制选择要选可以动作的那台泵为主泵。