学海无涯机电社区

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 280|回复: 0

预应力波纹管多处堵塞,请问有专业人士能帮忙解决吗?

[复制链接]
威望
96
金钱
62
贡献
3901

68

主题

109

帖子

3901

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3901
发表于 2020-12-18 16:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题比较严重!
首先、如果真确定已堵塞,且堵塞程度已保证不了张拉,达不到设计,一种是放弃这一束,通过设计复算看能否满足设计要求,如果不行采用加固能否满足要求或降低桥使用荷载等;另一种是如果还能有几根钢绞线能通过,能张拉几根算几根再确定能否满足设计要求等等。如果这些都不行就只能开凿了否则没别的办法。
第二、开凿找到堵塞点来解决!怎么个堵塞,即钢绞线在浇混凝土前已经穿在里了,还是还没穿?如果已穿入,通过张拉计算估算出堵塞地方,进行开凿。如果没穿钢绞线,就通过两边单根进行穿入确定堵塞点进行开凿,只式把所以堵塞点都处理通为止。
第三、进行开凿之前进行堵塞点初部预估,如果堵塞点太多,开凿点太大或太多,就算补上此梁也没什么价值或费用太高就只能报废了。
第四、开凿要考虑已张拉的钢绞线,如果确定要开凿要把相关受影响已张拉的钢绞线放张确保安全,如不能放张也不能开凿。