什么是预应力钢筋面积而得的应力值 谢谢

[复制链接]
威望
84
金钱
33
贡献
3806

53

主题

94

帖子

3806

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3806
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-18 18:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是预应力钢筋面积而得的应力值 谢谢
威望
188
金钱
113
贡献
4761

143

主题

241

帖子

4761

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4761
沙发
发表于 2021-3-18 18:17:54 | 只看该作者
假定:预应力钢绞线1860MPa,d=15.24mm,Ap=140mm^2,一束7根钢绞线。 如果张拉力为:0.75*1860*140/1000=195.3kN,张拉一束张拉力:195.3kN*7=1367.1kN; 反过来求单根钢绞线应力值:1367.1kN*1000/7/140=1395MPa。 不知是你要问的意思吗?