1. 有粘结预应力施工

1.1 工艺流程

准备端模→架立筋制作→铺设波纹管垫板→预应力筋铺放→浇筑混凝土→进行张拉→注浆、端头封堵

1.2 控制要点

1.2.1 预应力钢绞线工程由分包单位进行施工,施工前由分包单位根据施工蓝图进行预应力深化图纸设计,并由设计单位审核审批,现场需严格按照预应力钢绞线曲线分布图进行施工。

1.2.2 架立筋制作根据施工图纸预应力筋曲线矢高的要求施工,立筋采用≥φ10 钢筋点焊于梁箍筋上,间距为不大于1000mm,其高度为波纹管距梁底的高度减去波纹管的半径进行设计制作,宽度宜同箍筋宽度,波纹管绑扎固定在架立筋上。

1.2.3 波纹管接头:为避免出现漏浆现象,波纹管接头的搭接长度保证至少20 cm,并用胶带仔细缠裹,接头质量一定要保证,以避免漏浆。

1.2.4 预应力筋穿入孔道后,应将其锚固夹持段及外端的浮锈和污物擦拭干净,以免绞线张拉锚固时夹片齿槽堵塞而引起钢绞线滑脱。

1.2.5 灌浆孔、排气孔设置(见图一):

在每跨梁两端设二个灌浆孔,部分兼作排气孔,连续跨应在支座处设置灌浆孔或排气孔。露出梁面的排气管端头用胶带仔细缠裹好,并做好保护措施,防止工人将放入排气管内造成堵塞影响后期灌浆质量。

1.2.6 浇筑混凝土时应认真振捣,保证混凝土的密实。尤其是锚垫板周围的混凝土严禁漏振,不得出现蜂窝或孔洞。振捣时,应严禁振捣棒直接碰撞波纹管、马登筋以及端部预埋部件。

1.2.7 预应力梁张拉完成后应静停一段时间,待应力传递均匀后,方可进行孔道灌浆。在某个波纹管内灌浆连续,中途不得停顿,一次灌满为止。

1.2.8 每次灌浆完毕后需将灌浆设备清洗干净,下次灌浆再次冲洗,防止杂物堵塞。

1.3 质量要求

1.3.1 原材料、机具应经验收合格后进场;配套张拉设备使用禁止随意更换混搭,且标定期限不应超过半年。

1.3.2 预应力筋制作时应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。避免隔离剂污染,避免电火花损伤。

1.3.3 预留孔道除规格、数量、位置、形状满足要求外,其应牢固,浇筑混凝土时不应出现移位与偏移,灌浆孔及排气孔应能保证浆液。

1.3.4 张拉时混凝土强度需满足设计要求,当设计无具体要求时,不应低于设计混凝土立方体强度的75%。

1.3.5 张拉顺序及张拉工艺应符合设计及施工技术方案要求,后张法采用对称张拉的原则;对于平卧重叠构件,张拉顺序宜先上后下。

1.3.6 预应力筋的张拉以控制张拉力值(预先换算成油压表读数)为主,以预应力筋张拉伸长值做校核。

1.3.7 预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆。宜用52.5 级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,水灰比不应大于0.45,强度不应小于30N/mm2。

1.3.8 灌浆钢管抽芯宜在砼初凝后、终凝前,一般以用手指按压砼表面不显凹痕为宜,常温下抽管时间约在砼浇筑完成后3-5h,胶管抽芯时间可适当延长。

2. 后张法无粘结预应力施工

2.1 工艺流程

梁、板模板支搭→下部非预应力钢筋铺放、绑扎→无粘结预应力筋铺放、端部节点安装→上部非预应力钢筋铺放、绑扎→混凝土浇筑及振捣→张拉无粘结筋→端部处理

2.2 控制要点

2.2.1 根据程的实际情况和设计要求,在合端模前在预应力筋穿出位置处打孔,孔径应大于钢绞线直径。所以需事先准备好端模,尺寸要准确。

2.2.2 一般在普通钢筋绑扎后期开始铺设无粘结预应力筋,并与普通钢筋绑扎穿插进行。

2.2.3 无粘结预应力筋的铺设位置应严格按设计要求就位,用间距为1-2m 的架立筋或钢筋马蹬控制并位置,绑扎牢固,确保混凝土浇筑中预应力筋不移位。

2.2.4 无粘结预应力筋铺设前,对护套轻微破损处应采用防水聚乙烯胶带进行修补。每圈胶带搭接宽度不应小于胶带宽度的1/2,缠绕层数不应少于2 层,缠绕长度应超过破损长度30mm。严重破损的无粘结预应力筋应予报废。

2.2.6 浇筑混凝土时应认真振捣,保证混凝土的密实。尤其是锚垫板周围的混凝土严禁漏振,不得出现蜂窝或孔洞。振捣时,应严禁振捣棒直接碰撞预应力筋、马登筋以及端部预埋部件。

2.3 质量要求

2.3.1 原材料、机具应经验收合格后进场,无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线规范的要求。无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝、无明显褶皱。

2.3.2 预应力筋制作时应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。避免隔离剂污染,避免电火花损伤。

2.3.3 在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,验收包括预应力筋安装时品种、规格、数量、位置;预应力锚具和连接件的品种、规格、数量、位置;锚固区局部加强构造等。

2.3.4 张拉时混凝土强度需满足设计要求,当设计无具体要求时,不应低于设计混凝土立方体压强度的75%;

2.3.5 张拉顺序及张拉工艺应符合设计及施工技术方案要求,通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼板、后张拉楼面梁。板中的无粘结预应力筋可依次张拉,梁中的无粘结筋可对称张拉。

2.3.6 张拉验收合格后,按图纸设计要求及时做好封锚处理工作,确保锚固区密封,严防水汽进入,锈蚀预应力筋和锚固。