发表于 2018-7-20 17:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s7-200和ABB510变频器怎么实现DP通讯,实现监视电机运行状态(电流、速度、报警)
威望
15
金钱
5
贡献
45

0

主题

9

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
沙发
发表于 2018-7-31 15:19:12 | 只看该作者
西门子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的产品的运动控制库,简单很多。PWM不能控制位置,只能控制速度。
回复

使用道具 举报

威望
15
金钱
5
贡献
45

0

主题

9

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
板凳
发表于 2018-7-31 15:23:55 | 只看该作者
耐特s7-200 同abb510不能走DP通信,只能走modbus通信,  硬件也是走485通信,  将ABB变频器设置在modbus工作模式,  PLC部分写MODBUS主站程序,调用modbus库指令就行。